機房防靜電地板的貼面分為PVC(橡膠)和HPL(三聚氰胺防火板)兩種,PVC貼面的防靜電地板一般用于北方的機房內較多,而HPL貼面的地板則使用于南方的機房內,由于PVC貼面的地板造價明顯比HPL貼面的地板造價貴好多,所以好多客戶會考慮到價格而選用HPL貼面的防靜電地板,而忽略了環境對地板造成的影響,下面我們來說說是什么原因導致貼面會起殼和開裂呢:
一、因機房的環境溫度、環境濕度達不到國家標準而造成防靜電全鋼地板的三聚氰胺貼面收縮后產生起殼、開裂現象,其真正的后果是無法將靜電釋放、泄漏造成設備故障、癱瘓。
1、因北方地區機房里的環境溫度和環境濕度達不到國家規定的技術標準。特別是冬天開暖氣時環境濕度達不到國標規范,相對環境中的干燥度太大,所以造成三聚氰胺貼面加速收縮而產生起殼、開裂現象。
2、機房環境濕度達不到國家標準后的真正后果,機房的任何設備如達不到防靜電時會產生嚴重的不良后果,原因是沒有濕度就無法導靜電,即無法將靜電釋放、泄漏到地樁上造成機房到處有靜電,造成設備發生故障,嚴重的會造成癱瘓。
二、針對計算機機房的環境條件、防靜電活動地板的環境條件國家有以下標準規定:
1、關于信息產業部防靜電產品質量監督檢驗中心發布的關于防靜電活動地板標 準及有關標準匯編SJ/T10796-2001中有關技術條款,該標準6.2條活動地板性能中明確規定使用防靜電活動地板的環境溫度為:23℃±2℃,環境濕度為:45%RH~55%RH。
2、關于機房場地國家另外有一個國標GB2887-89計算機站場地技術條件中4.4.1.3條規定開機時機房內的環境溫度、濕度標準,其中環境溫度為:A級22±2℃,B級15~30℃,C級10~35℃;環境濕度為:A級45%~65%,B級40%~70%,C級30%~80%;一般通信機房的標準均應達到A級標準。
3、中華人民共和國通信行業標準通信機房靜電防護通則VD/T754-95中同樣有環境溫度和環境濕度之標準規定:4.2環境要求中相對濕度40%~65%。
總 結:綜上所述,引起機房防靜電地板開裂和起殼的主要原因是溫度和濕度,當機房內的溫差很大或濕度很大時,地板表面就很容易開裂或起殼,因此要保持機房內的溫度在恒溫下,濕度也要降到最低,才能保證地板表面不開裂,不起殼,同樣也能保證機房內的設備安全。
按以上所陳述,我方為大家提出兩條建議:
1、北方機房按照空間增加容量不同的加濕器,南方按照空間增加除濕器,來解決機房的環境滿足國標中規定的技術要求,保證機房設備、計算機、地面上的靜電正常釋放、泄漏,延長防靜電活動地板的使用壽命。
2、北方防靜電地板采用PVC永久性防靜電貼面,南方防靜電地板均能采用HPL三聚氰胺防靜電貼面、PVC永久性防靜電貼面。