【導讀】關于數據中心選擇和使用的高架地板有許多事情需要思考,你決定使用高架地板時,大多數時候是你自己布局和維護,下面的步驟有助于幫助你確定投資。
關于數據中心選擇和使用的高架地板有許多事情需要思考,你決定使用高架地板時,大多數時候是你自己布局和維護,下面的步驟有助于幫助你確定投資。
高架地板布局
假如你不能訪問高架地板下的電氣、機械和其它基礎設備,那高架地板就沒有鋪好,因此讓機架和機柜與地板線對齊很重要。
任何堆疊的當?shù)氐匕宥际遣荒鼙灰瞥模偃缢旅媲『糜兄匾脑O(shè)備就很不好,但這種情況還是很少的,美國國家電氣標準需求電氣電源插座和保護盒要暴露在外以便運用,最佳做法是電纜橋和冷卻水管道也大概能夠看到,因為在查看電纜、閥門或修復走漏問題時,你不想移動裝滿服務器、交換機、磁盤存儲和其它IT設備的機柜。
一致的機柜或機架一般與地板切割線后邊緣對齊,假如是24或48英寸深的機柜,能夠與美國標準的24平方英寸的地板對齊,公制機柜一般合適600平方毫米的地板,但是,當運用36或42英寸深的機柜時,地板線與機柜后方對齊可認為前裝設備提供更多的空間,因為許多現代服務器和交換機很深很重,留有一定回旋余地不只有用,而且對服務器托舉設備來說是必需的(如導軌)。
另一方面,48英寸深的機柜變得越來越盛行,因為設備尺度和電纜卷的大小也在不斷增加,它們是為非常深的硬件設計的,需要更多前端空間,最佳的做法是建立三塊地板(或6英尺)寬的冷通道,為更多的氣流提供空間進行制冷,你也能夠運用圖2所示的兩種布局,但那樣做每38英尺只能節省2英尺,因此沒必要那么做,除非你的數據中心非常大。
地板布局最重要的一個方面是確定其在房間地板網格的最佳位置,數據中心設計師一般會在施工圖紙上以某些固定點為參照物標出高架地板起點,如中心線,但這可能不是最有效利用空間的設計,相反,以地板網格為基礎計劃機柜深度和過道寬度更具實踐意義,在網格上布置設備,然后調整全部布局和地板網格,實現最佳的過道距離,你甚至有可能為房間多騰出裝置一排機柜的空間。
對于機柜、電纜橋架、照明、空諧和管道、電力母線槽或電線管道都在一間屋子來說,無論是從高架地板起點還是高架地板網格的尺度來說,這都是非常重要的,高架地板網格大概事先規定好(在建筑行業被稱為場地條件),避免實踐建設時的尺度發生偏差,才不會造成相關組件錯位,例如,假如墻體移動幾英寸,房間內所有的東西都要跟隨其移動才干保持對齊。